Bonjour à tous,

En ce qui concerne le diamètre des ponceaux, existe-t-il une correspondance entre une réduction de 20 % de la largeur d’un cours d’eau et une récurrence connue (ex.: 25 ans)?

Pour ma part, je ne crois pas qu’il y ait une correspondance entre ces deux paramètres qui pourrait s’appliquer de façon générale à tous les ponceaux.

Merci et salutations!
Marc Hauben
Jeudi, 2 juin 2016
Bonjour,

La présente est pour répondre à votre interrogation. La règle du 20% s'applique aux cours d'eau en milieu forestier, agricole et dans certains cas en milieu rural. En milieu urbanisé je ne peux veux en dire plus.

IL y a effectivement un règlement qui stipule que l'on ne doit jamais réduire de plus de 20% la largeur du cours d'eau, sauf si vous faites un calcul de débit. En général, le calcul de débit permet de réduire la largeur du cours d'eau jusqu'à 50%. Évidemment, le coût d'installation est beaucoup moins élevé avec cette dernière règle. Les données sur le terrain pour déterminer le dimensionnement du ponceau doivent être prises par une personne experte dans le domaine, car autrement votre ponceau demandera plus d'entretien, donc un coût plus élevé en entretien.

Si vous désirez plus d'information, n'hésitez pas à me contacter.