Veuillez noter que les nouveaux messages dans ce forum devront être validés par l'administrateur avant la parution.

Vous recevrez, sous peu, un courriel vous informant du statut de votre demande.

Conduite d'amenée

Auteur Message
Shan VdM
Mardi, 11 avril 2017

Bonjour, dans le cas d'un semi-détaché, est-ce que chaque côté de semi peu avoir sa propre sortie de conduite d'amenée a l'extérieur du bâtiment et par la suite ce brancher a la fosse septique ou puisque les 2 semi-détachés ne font qu’une seule résidence multifamiliale, leur plomberie interne ne doit permettre qu’une seule sortie vers la fosse septique?
Simon Boucher
Mercredi, 19 avril 2017
Rien qui ne l'interdit explicitement au règlement mais à valider avec les codes de plomberie. Chaque sections doit respecter la pente prescrite de 1 à 2 % donc faire le mariage entre les deux est parfois laborieux.