Auteur |
Message |
Isa Charron Vendredi, 19 juillet 2019 |
Bonjour, Est-ce obligatoire d'engager un ingénieur pour l'implantation d'un système de traitement des eaux usées pour un triplex? Est-ce que c'est contre les réglementations municipales, d'engager un technologue pour cette tâche? Merci bcp! |
Etienne Villeneuve Vendredi, 26 juillet 2019 |
Bonjour,
Oui c'est à l'article 4.1 du Q-2, r.22 : « Si le dispositif doit desservir un bâtiment ou un lieu autre qu’une résidence isolée ou un camp de chasse ou de pêche, les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d’une attestation de l’ingénieur suivant laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu’il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs caractéristiques.»
Une « résidence isolée » est définie au même règlement comme étant « UNE habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins ». Un multilogement comprend plusieurs habitations, donc ne n'est pas une résidence isolée. |
inspectrice montérégie Vendredi, 2 août 2019 |
Bonjour, j'ai une réponse différente de M.Villeneuve. Le Q2-R22 dit :
2. Champ d’application: (...) a) une résidence isolée; b) un bâtiment autre que celui mentionné au paragraphe a qui rejette exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances dont le débit total quotidien est d’au plus 3240 litres; |
Mathieu Gagnon Brassard Lundi, 5 août 2019 |
Tel que la définition de M. Villeneuve le mentionne, tant qu'au final vous avez 6 chambres (exemple: 3 logements de 2 chambres) vous n'avez pas besoin nécessairement d'un ingénieur. Un technologue ayant son accréditation peut faire l'étude.
« Une habitation unifamiliale OU multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins ». |
Félix Mathieu-Bégin Vendredi, 9 août 2019 |
Bonjour. Contrairement à ce que prétend monsieur Villeneuve, un triplex est une « habitation multifamiliale », et entre dans la définition de résidence isolée telle que prévue au Q-2, r. 22. Toutefois, si les estimations de débit quotidien de l'habitation multifamiliale dépassent 3240 litres, les plans et devis de l'installation doivent être produits par un ingénieur. Un triplex de trois logements 4½ (2 chambres chaque) émet normalement jusqu'à 3240 l/j. Ainsi, cinq éventualités particulières requièrent l'intervention d'un ingénieur :
1. Le triplex contient au moins un usage autre que résidentiel;
2. Le triplex contient un total de chambre à coucher supérieur à 6;
3. Le système de traitement secondaire prévu (« champ d'épuration ») requiert une tranchée ou un lit d'absorption dont la longueur n'a pas encore été attestée par un ingénieur;
4. Sur un sol peu perméable, il n'est pas prévu d'installer un distributeur à faible pression dans le système de traitement secondaire au dessus d'un filtre à sable hors-sol;
5. Le système de traitement des eaux usées projeté du triplex ne cadre pas dans le plan d'assainissement d'un village de la Basse-Côte-Nord.
Autrement, il est ultra vires (hors de sa compétence) pour une municipalité d'exiger un plan signé par un ingénieur. Voir à cet effet Charland c. Roxton Pond (Municipalité de) 2015 QCCS 5457, entre autres. |
Isa Charron Vendredi, 9 août 2019 |
Le triplex en question a 4 chambres ( 2 au sous sol et 2 au premier étage) plus 2 logements 3 1/2 au 3e étage. |
Maxime Coutu Vendredi, 30 août 2019 |
Bonjour
Je tiens à apporter une petite clarification du point de vu des manufacturier de technologies de traitement. Le calcul des débits se fait en additionnant le débit de chaque appartement . Ex : 2 chambres = 1080l / jours . X 3 logements = 3240L ( et non 6 chambres qui équivaut pour les technologies 2160L/jours. Tout est en triple ( cuisine, salle de lavage , lave vaisselle . Tout peux être utilisé en même temps et crée de forte période de pointe. Il est important de bien dimensionner le système de traitement.
Bonne journée! |