Veuillez noter que les nouveaux messages dans ce forum devront être validés par l'administrateur avant la parution.

Vous recevrez, sous peu, un courriel vous informant du statut de votre demande.

Ecoflo/ longévité

Auteur Message
Sylvain Daoust
Mardi, 16 juin 2020
Bonjour,J'ai un système Ecoflo depuis 2002 et les dernières années dans le rapport Ecolflo on me mentionne
Zone d'infiltration des eaux usées: Non fonctionnelle- 20 à 29 cm d'eau
J'ai essayé d'avoir différent avis et la seule chose qu'on me mentionne c'est de remplacer le système et le relocaliser.
Est ce ce que quelqu'un a eu ce type de problème ?

Merci
Gaétan Gagné
Lundi, 22 juin 2020
Bonjour Monsieur Daoust, puisqu'il y a de l'eau dans la zone d'infiltration, votre sol n'absorbe plus vos eaux usées. Il est possible que le système fut installé sur un sol peu ou pas perméable. Je vous suggère de faire un puits d'observation près de votre biofiltre pour vérifier votre type de sol et la hauteur de la mappe d'eau. Suite aux résultats vous serez en mesure de prendre une décision éclairée. Bonne journée.